有台低温盐水机组,制冷剂是氟利昂22。载冷剂是乙二醇,现在出现问题是,开机后出水温度才降到零下1度,要求零下5度,吸气压力1公斤,排气压力11公斤,乙二醇水循环泵表压力4公斤,我查氟利昂22在1公斤时,蒸发温度应该是零下24度了,可是为什么出水温度还那么高呢,系统是满液式蒸发器,制冷剂加的也不少,跟底下的视液镜平行,不知道是哪里的原因,谢谢各位看看能否指点一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
wuweixiaochun
沙发
2014-08-11 10:46:11
赞同0
-
wuweixiaochun
板凳
2014-08-11 07:56:11
赞同0
加载更多谢谢荣昌师傅,感激不尽。
回复 举报
是不是一开始开机加制冷剂先把膨胀阀调节杆调到中间位置。
回复 举报