土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于温度和压力的问题,请师傅们帮忙解答

关于温度和压力的问题,请师傅们帮忙解答

发布于:2014-08-10 23:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 52 28890 [复制转发]
如何根据库温温度,获取压力表上的压力。还有如何掌握制冷剂的充注量,是根据什么来的。本人愚钝希望各位详细解说。谢谢各位了。

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • lihe56221
    lihe56221 沙发

    荣昌老师的解答详细,学习了
    2015-04-07 12:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1421225835842
    来学习学习
    2015-03-31 18:02:31

    回复 举报
    赞同0
  • 青清苍野心
    学习了 谢谢
    2015-03-28 08:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 梦就在
    梦就在 4楼
    谢谢啊,学习了
    2015-02-26 09:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    进来看看学习学习
    2015-02-26 09:21:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(52条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.42 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温盐水机组,出水温度的问题,请教各位

有台低温盐水机组,制冷剂是氟利昂22。载冷剂是乙二醇,现在出现问题是,开机后出水温度才降到零下1度,要求零下5度,吸气压力1公斤,排气压力11公斤,乙二醇水循环泵表压力4公斤,我查氟利昂22在1公斤时,蒸发温度应该是零下24度了,可是为什么出水温度还那么高呢,系统是满液式蒸发器,制冷剂加的也不少,跟底下的视液镜平行,不知道是哪里的原因,谢谢各位看看能否指点一下。

回帖成功

经验值 +10