土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风,小弟不解

加压送风,小弟不解

发布于:2014-08-10 23:04:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
楼梯间加压送风,风口每隔2-3层布置一个风口 这里的2-3层 什么时候隔2层布置一个好 什么时候隔3层布置好呢 有位前辈说 有时候并不是风口多了 楼梯间风量就均匀的 对于这一点小弟一直都不太明白 这个隔2-3层 到底什么时候隔2层 什么时候隔3层 当然隔2层也要3层也罢了 都不违法规范 就是想知道隔2层风量均匀点 还是隔3层风量均匀点。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 张光仁__水暖
    xy20074500131 发表于 2014-8-11 15:33 对于加压送风,我很少做隔3层设置的,你先要理解整个楼梯间是一个连通的所以不管你设几个风口,风量是一定的 …谢谢解答,帮到我啦
    2014-08-11 18:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    想明白了 剪刀楼梯间只能是隔1层或3层 不能隔2层
    2014-08-11 10:11:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多