土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风,小弟不解

加压送风,小弟不解

发布于:2014-08-10 23:04:10 来自:暖通空调/通风排烟 11 12050 [复制转发]
楼梯间加压送风,风口每隔2-3层布置一个风口 这里的2-3层 什么时候隔2层布置一个好 什么时候隔3层布置好呢 有位前辈说 有时候并不是风口多了 楼梯间风量就均匀的 对于这一点小弟一直都不太明白 这个隔2-3层 到底什么时候隔2层 什么时候隔3层 当然隔2层也要3层也罢了 都不违法规范 就是想知道隔2层风量均匀点 还是隔3层风量均匀点。

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • k847575552
    k847575552 沙发
    学习学习了
    2014-08-12 09:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • 靖心
    靖心 板凳
    学习了,,,,,,,,,
    2014-08-12 08:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    xy20074500131 发表于 2014-8-11 15:33 对于加压送风,我很少做隔3层设置的,你先要理解整个楼梯间是一个连通的所以不管你设几个风口,风量是一定的 …谢谢解答,帮到我啦
    2014-08-11 18:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • xy20074500131
    对于加压送风,我很少做隔3层设置的,你先要理解整个楼梯间是一个连通的所以不管你设几个风口,风量是一定的,就是设计风机的总风量,至于几层设一个的问题,这个主要是考虑到加压送风出风口后的余压还有多少,像你说的隔3层一个风口,空气很难做到全部流动,对吧!至于剪刀梯要看情况,如果有两管井分别加压送风就是和普通楼梯一样加压送风了,习惯隔层设加压送风口,如果合用一个管井,习惯每层设置风口,奇数层为一部楼梯送风,偶数层为另一楼梯送风!风机风量为普通楼梯的两倍。基本就这样,有什么不对的指教下!
    2014-08-11 15:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    想明白了 剪刀楼梯间只能是隔1层或3层 不能隔2层
    2014-08-11 10:11:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有<工业通风>,第四版教材课后习题答案.

谁有 ,第四版教材课后习题答案 .zbhlz@sina.com

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10