土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 十五匹压缩机组用多大的膨胀阀

十五匹压缩机组用多大的膨胀阀

发布于:2014-08-01 12:19:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
十五匹压缩机组用多大的膨胀阀,我用的是上恒7-1/2外平恒,温度一直在-6度,回气都结霜,高压1。5MP。低压0。16MP,温度下降很慢是什么原因?请大神解
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 807 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回风静压箱抖动的厉害怎么回事?

小弟做的一台洁净组合式空调风柜,风量有37000m3/h,回风和新风混合后再经过初效过滤,目前有两个问题,回风管上面的静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也抖动的厉害 ,不稳定,请求前辈们指点迷津,,,