土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 十五匹压缩机组用多大的膨胀阀

十五匹压缩机组用多大的膨胀阀

发布于:2014-08-01 12:19:01 来自:暖通空调/制冷技术 6 13663 [复制转发]
十五匹压缩机组用多大的膨胀阀,我用的是上恒7-1/2外平恒,温度一直在-6度,回气都结霜,高压1。5MP。低压0。16MP,温度下降很慢是什么原因?请大神解

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    什么制冷装置?用的什么制冷剂都不说。
    制冷温度一直在-6度了,回气管是应该结霜的,温度下降很慢的原因很多,如制冷剂不足,冷凝效果差等等。
    2016-06-12 13:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1461050832456
    回气都结霜,

    1: 冷凝器换热量大引起,
    2: 蒸发器换热量小引起,

    只有测试过冷度即可知晓那里的问题.
    2016-06-12 11:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 地板

    路过学习学习
    2016-06-11 23:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • 花生cr
    花生cr 4楼
    感谢楼主,学习到了!!!
    2016-05-22 19:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 5楼
    不一定,具体得看全面信息,不过高压过高,压缩比有些大
    2014-08-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.42 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回风静压箱抖动的厉害怎么回事?

小弟做的一台洁净组合式空调风柜,风量有37000m3/h,回风和新风混合后再经过初效过滤,目前有两个问题,回风管上面的静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也抖动的厉害 ,不稳定,请求前辈们指点迷津,,,

回帖成功

经验值 +10