0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.1 万条内容 · 235 人订阅
阅读下一篇
请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。有一低压小电站,升压变压器低压侧400V,接线组别 Y ,变压器高压侧10kV ,接线组别 D 。审图人意见,在Y侧接地上,增加零序电流互感器 。我的疑问:1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的,用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器?有型号么 ?2、零序互感器的一次电流是否为额定电流的1/3?3、因为变压器安装在室外,零序互感器是不是通常安装在低压柜的N排上? 并且作用于高压断路器跳闸?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
如果不放心,在联络柜处把N排断掉也可以,这样的话变压器中心点都各自接地。
楼主查看下现场,估计原来接线时就已经考虑过了。
楼上有人说的并列运行,这里根本就不是这概念。
回复 举报