有一组整改的低压 配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的 变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?

全部回复(32)

只看楼主 我来说两句
  • 艾丽娅史塔克
    peopleynzdl 发表于 2014-7-22 15:58 个人认为,地线可共用,零线不可,从联络柜截断零线即可。如果是TN-C系统呢
    2017-11-05 12:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • cjxxsld
    cjxxsld 板凳
    学习了,谢谢。
    2014-09-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 地板
    路过 学习了
    2014-07-31 16:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • 开心的人
    不懂,学习了..........
    2014-07-31 09:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • 星湖
    星湖 5楼
    像这情况,N线是可以共用的,但要注意一点接地:也就是不能2台变压器中性点各归各的接地,然后再连接在一起,而是应该变压器中性点接N排,N排在柜内一点接地,否则会产生杂散电流。
    如果不放心,在联络柜处把N排断掉也可以,这样的话变压器中心点都各自接地。

    楼主查看下现场,估计原来接线时就已经考虑过了。
    楼上有人说的并列运行,这里根本就不是这概念。
    2014-07-31 08:37:31