土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。

请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。

发布于:2014-07-21 17:54:21 来自:电气工程/变压器 10 26376 [复制转发]
请问,变压器零序电流互感器的选型和安装问题。
有一低压小电站,升压变压器低压侧400V,接线组别 Y ,变压器高压侧10kV ,接线组别 D 。
审图人意见,在Y侧接地上,增加零序电流互感器 。
我的疑问:
1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的,用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器?有型号么 ?
2、零序互感器的一次电流是否为额定电流的1/3?
3、因为变压器安装在室外,零序互感器是不是通常安装在低压柜的N排上? 并且作用于高压断路器跳闸?


全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢诸位分析!
    2017-07-31 17:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • cjxxsld
    cjxxsld 板凳
    按中性线不平衡电流=变压器二次额定电流X25% 来选取零序电流互感器的变比。
    2014-09-22 16:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • lfg81059160
    lfg81059160 地板
    路过,学习学习
    2014-07-24 22:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    lx7979552 发表于 2014-7-22 21:23 在中性线N上安装一个零序CT,利用C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三 …对于这样一个用于升压的变压器,变压器的二次侧为10KV,且接成三角,用零序互感器套在N线上,只可以测量接地故障,不能测量三相不平衡吧?
    2014-07-24 09:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • lq_6520126
    lq_6520126 5楼
    路过
    2014-07-23 23:43:23

    回复 举报
    赞同0