土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于室外管道施工的一些问题

关于室外管道施工的一些问题

发布于:2014-06-04 10:46:04 来自:施工技术/给排水工程施工 199 25870 [复制转发]
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:
1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。
1.jpg
2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。
2.jpg
3.4.回填方式肯定不对吧,回填砂石感觉石子粒径过大,而且还夹有砖块,波纹管都直接用碎石回填更不可以吧,应该采用砂石或沙吧。
3.jpg 4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道防腐

看过设计手册和施工验收规范,上面有提及管道防腐涂层的情况,但是看了别人做的一些项目,又不知道他们做设计说明中作防腐的依据从何而来,如:建筑给水排水设计手册上册中提到埋地钢管(包括热镀锌钢管)宜在外刷冷底子油一道、石油沥青2道外加保护层,这个建筑给水排水及采暖工程施工验收规范中也有提及,但是别人做的设计里埋地热镀锌钢管采用的是樟丹、沥青漆或环氧树脂两道,不知道他这么做是根据什么确定,也想问一下各位大神做管道防腐的时候,是根据环境情况还有什么规范手册或图集确定的,谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10