现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。
故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败
冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。
开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
andyhill147
沙发
demojia 发表于 2014-8-5 12:19 我碰到YORK一些螺杆机,因冷凝压力过高保护,但是故障显示却为(星三角启动失败),可能是跳机时候数个故障 …4949768当时我统计的故障如下(在螺杆机显示屏上抄下来的)故障代码 故障原因(使用手册上写的) 故障次数 44 传感器、高压开关故障、冷凝管堵或冷却水进水温度过高 2 75 冷水泵控制或冷水流量开关故障 12 103 冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高 5 110 电流失衡大于14%超过25分钟,供电不足,接线故障或接线端子松动 1我当时在现场的时候是阴雨天,机组从早用到晚都没有出现过1次故障,这几天就出现问题了,启动十几分钟就停,现场反应的情况就是原来的故障(看我的主贴)。冷却塔额定流量:78立方/小时,冷却能力:390000kcal/hr螺杆机 型号:30HXY110B,制冷量:329KW,冷却水流量:69立方/小时。
2014-08-06 09:36:06
赞同0
-
andyhill147
板凳
怎么没有人帮忙啊?
2014-06-05 09:44:05
赞同0