土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏天螺杆式水冷冷水机组经常停机的问题

夏天螺杆式水冷冷水机组经常停机的问题

发布于:2014-06-02 13:12:02 来自:暖通空调/制冷技术 51 18343 [复制转发]
现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。

故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败

冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。

开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。



补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次

全部回复(51)

只看楼主 我来说两句
  • yffx.2003.02.20
    电器方面的故障较大,先确认控制柜内线路无故障。
    2015-03-17 09:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 板凳
    个人感觉应该和冷却水有很大的关系,,,,
    2015-03-16 21:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • jzcszl
    jzcszl 地板
    先查电上,再看机械,好像没卸载完全,应是电上问题
    2015-03-16 21:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    现象表述的具体细节不足以判断故障原因。
    2015-03-15 13:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • lengyan451277
    线检查压缩机 测量压缩机线圈绝缘 运行中测量运行电流看是否超标或者三相是否平衡,如果都没有问题应该是主板的问题了,有条件就换换主板试试,从故障描述上看和水路的关系不大
    2015-03-14 17:10:14

    回复 举报
    赞同0