土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?

变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?

发布于:2014-05-25 01:55:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一套一拖二的160KW恒压供水设备,要求按照水压自动增减泵。但是只有1台变频器且工频无软启动,增加泵时就需要先将变频运行的泵切换到工频(频率到达后检测相位一致了直接投切),然后变频再去启动了一台泵。可是有时切换跳闸不成功为什么?同样也见过一台设备280KW都没问题。有这么做过的的吗?求分享经验。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chenglong0623
    chenglong0623 沙发
    lookatpeng888 发表于 2014-6-4 23:23 我也遇到一台ABB-230KW的变频一拖二启动二台泵,在变频转换工频的时,开关跳闸,接触器粘起的情况。解决办法 …谢谢了,我们用的是台达的变频器,ABB的同步控制器可以用吗。我们也用了国产的变频转工频控制板,搞不清为什么切换的时候就是随机性很强,怀疑是不是空开选小了,160KW的泵用400A的空开?
    2014-06-05 18:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenglong0623
    chenglong0623 板凳
    beida_energy 发表于 2014-5-26 11:12 有啊,你得测出变频器和电网的相位差,经过控制,在同相的瞬间切换,否则电流很大。也用了相位检测,可切换成功的机会还是很随机。请问您知道有成功的相位检测的元件吗,能告诉我吗
    2014-05-30 00:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个自耦降压启动的问题

以下2中自耦降压回路,哪种更好用1、自耦变压器封星处直接短接,将自耦变压器上下侧用接触器断开。2、自耦变压器封星处用接触器短接,将自耦变压器上侧用接触器断开。这两种情况在应用上有局限性吗,都各有什么优缺点 啊