土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?

变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?

发布于:2014-05-25 01:55:25 来自:电气工程/工业自动化 13 11971 [复制转发]
一套一拖二的160KW恒压供水设备,要求按照水压自动增减泵。但是只有1台变频器且工频无软启动,增加泵时就需要先将变频运行的泵切换到工频(频率到达后检测相位一致了直接投切),然后变频再去启动了一台泵。可是有时切换跳闸不成功为什么?同样也见过一台设备280KW都没问题。有这么做过的的吗?求分享经验。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • co1440512575279
    挺有道理的,有机会试一下。
    2015-08-30 21:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • fj6174
    fj6174 板凳
    不好意思 没看懂
    2014-07-19 16:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • yaonai16
    yaonai16 地板
    百度上找到的 我觉得原因就是这个
    变频-工频切换技术经验
    变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。 我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。 变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗? 所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。 怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢? 方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。 操作注意事项:
    1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车; 2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接; 3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动; 4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频; 5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换; 6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致! “切换400KW的电机,高压侧都跳闸” 1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑; 2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸? 3、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压;
    4、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路; 5、解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸; 6、一定要控制好时间差!!! 变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成; 1、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速等于电机转子转速,变频器的切换电流为零,没有任何冲击; 2、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速小于电机转子转速,变频器切换后便进入电机制动状态,造成直流部电压升高,如果不启动制动电阻,会产生过压保护; 3、当电机由电网供电切换到由变频器供电时,如果变频器的输出频率在电机内产生的旋转磁场的转速,即同步转速大于电机转子转速,变频器切换后电机便进入转差率为S的电动运行状态,切换电流与转差率S有关,S越大切换电流越大; 4、所以当电机由电网供电切换到由变频器供电时,变频器要检测电机的转速,自动调整输出频率,以达到平稳切换;
    5、说“变频器的输出电压与电动机的反电势成180°相位差时”,是一个错误的解释,因为此时电机内只有弱小的剩磁电势,而且在切换后,就立刻被变频电压所平衡。
    2014-07-10 10:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • d742894277
    d742894277 4楼
    变频器输出端接电抗器,可以减缓电流的变化,仅供参考
    2014-06-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • chenglong0623
    lookatpeng888 发表于 2014-6-4 23:23 我也遇到一台ABB-230KW的变频一拖二启动二台泵,在变频转换工频的时,开关跳闸,接触器粘起的情况。解决办法 …谢谢了,我们用的是台达的变频器,ABB的同步控制器可以用吗。我们也用了国产的变频转工频控制板,搞不清为什么切换的时候就是随机性很强,怀疑是不是空开选小了,160KW的泵用400A的空开?
    2014-06-05 18:06:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.88 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个自耦降压启动的问题

以下2中自耦降压回路,哪种更好用1、自耦变压器封星处直接短接,将自耦变压器上下侧用接触器断开。2、自耦变压器封星处用接触器短接,将自耦变压器上侧用接触器断开。这两种情况在应用上有局限性吗,都各有什么优缺点 啊

回帖成功

经验值 +10