关于沉泥井设置,规范写的是每隔一定距离设置一个,各位大神们,实际设计中,是如何控制间距的?貌似雨水和污水的设置原则也是不一样滴,我看好多都是每隔一个或者两个检查井设置一个,也有很多设计院根本就不设置,有没有具体的关于这方面的规定或者原则?

000.png

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • dreman
    dreman 沙发
    xiaofei781 发表于 2014-5-5 22:46 要计算的啊,有时候设置沉泥井也不一定一定是为了沉泥所用,是为了管道互通所用。至于沉泥井的间距和尺寸, …第一次听说沉泥井有管道互通的作用。。。管道互通应该是跌水井吧
    2014-05-06 21:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • dreman
    dreman 板凳
    huangzhimin 发表于 2014-5-6 15:18 1、可参见《室外排水设计规范()2011年版》(GB 50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的 …间隔一个或者两个的说法从何而来的呢?就我目前了解的情况是全国各大市政设计院做法也不一样,好几个院压根就不设置。