土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【问题总结贴】建筑给排水消防系统设计

【问题总结贴】建筑给排水消防系统设计

发布于:2014-02-28 14:09:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 87 6136 [复制转发]

随着建筑行业的兴起,越来越多的给排水设计师开始涌现出来。民用建筑、商业建筑、综合建筑、体育建筑等的设计要点也越来越复杂,其中消防系统的设计也越发受重视。小编我总结了一些在消防设计上常见的问题。希望通过这一期总结,能为广大网友提供帮助。

image_20140228132809.jpg



♦消火栓系统稳压泵流量不大于5L/S. 请问套用图集选用1L/S可否?
解答:完全套用图集的所有设计参数时,增压稳压泵流量可以按图集选用1L/S。但应注意当增压稳压泵采用1L/S时,增压稳压泵所需扬程很高,需用图集增压稳压泵的停泵压力复核最低层消火栓静压是否大于1.0MPa。

♦消火栓消防泵的进水管未设过滤器可以吗?
解答:可以。如果消火栓消防泵的进水管上设置了过滤器,消火栓消防泵出水管上的泄压阀在阀前可不设过滤器。

♦那些建筑需设置消防软管卷盘? 解答:人防地下室汽车库,高层建筑,多层人员密集的公共建筑(人员密集的公共建筑应为商店、图书馆、会议展览、剧场、电影院及设有类似使用功能空间的建筑)。

♦消防水泵自灌式是指启泵自灌还是指火灾延续时间内均要采取自灌式?
解答:对此问题目前规范没有明确规定,一般指启泵自灌,但消防水池最高水位高于消防水泵吸水管宜不小于1m 。

消防给水设计方案案例:包含案例背景、案例分析...更多




♦住宅卫生间排水横管水流偏转大于45°,是否可不设清扫口?
解析:《建水规》4.5.12.3条规定:在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口。住宅卫生间的排水横管上可以不设清扫口。

♦住宅太阳能热水系统户内配水点要设计到位?
解析:当太阳能热水系统的电辅热设置在储热水箱时,热水管可接至户内门口处;当太阳能热水系统在户内串接热水器时,应接至热水器进口。

♦地下汽车库的地面集水坑排水管接入室外雨水管还是污水管?
解析:地下汽车库的地面集水坑排水管应排入污水管道;汽车坡道处排水排入雨水管道。

生活给排水常见问题汇编:各种问题解答...更多




♦一类高层公共建筑、超高层建筑地下自行车库防火分区小于500平米,是否可不设自喷?
解析:不可以。《高规》7.6.2规定:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其群房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救得部位外,均应设自动喷水灭火系统。

♦喷淋末端试水的排水是否需间接排水?一个报警阀控制的各层均设末端试水装置(均设喇叭口排水)是否可行,是否算错?
解析:“喷规”6.5.2条规定:末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排入排水管。孔口出流的水力学定义:从容器壁上的孔口或从部分开启的闸孔流出液体的现象。自喷系统末端试水排水应为间接排水。

♦大于500㎡的地下自行车库,火灾危险性按什么等级进行喷淋系统设计?
解析:地下自行车库属于戊类库房。防火分区面积大于500㎡的地下自行车库,应设自喷系统,火灾危险性按中I级考虑。

超高层给水及消防系统设计经典案例剖析...更多





image_20140228132809.jpg

全部回复(87)

只看楼主 我来说两句
  • westarzhb
    westarzhb 沙发
    总结的挺专业 很好
    2014-03-31 17:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • 马戈
    马戈 板凳

    总结的不错
    2014-03-20 10:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • sunny521000
    sunny521000 地板
    好的,多谢,这种总结的形式非常方便 :victory:
    2014-03-19 17:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • zjwrd998
    zjwrd998 4楼
    学习学习,以备之需
    2014-03-19 15:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • mz11203900121
    谢谢楼主的分享,学习一下
    2014-03-18 18:43:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(87条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教“???????????????????

帮忙看下是左开门还是右开门

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10