土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层给水及消防系统设计经典案例剖析

超高层给水及消防系统设计经典案例剖析

发布于:2013-05-14 14:46:14 来自:给排水工程/建筑给排水 122 17017 [复制转发]

超高层给排水设计一直是建筑给排水设计的热点及重点,整合了一些资料,给大家详细的介绍一下超高层给水及消防系统的具体设计过程及难点分析,希望对大家有所帮助!



案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼地上115层,主体建筑高度为598米。

1.jpg


案例二:华润中心二期是一个多功能的综合性项目,地上建筑分A、B、C三个区,A区为一栋40层超高层君悦酒店(总高度193m)及3层裙房;B区由四栋多层商业建筑组成,功能包括商业零售、餐饮、多厅电影院;C区由三栋49层的超高层住宅(总高度162.6m)。

2.jpg


案例三:卓越皇岗世纪中心深圳市目前为止最大的、最著名的城市综合体之一,由四栋超高层公共建筑组成。1号楼为63层办公楼;2号楼为54层高的集办公、酒店、服务式公寓为一体的大型综合楼;3号楼为34层的商务公寓;4号楼为37层商务办公楼。

3.jpg



四种供水方式的能耗比较

4.jpg

5.jpg

平安金融中心生活给水系统:

最高日用水量为:裙房为864立方/天,办公为753立方/天, 观光层为107立方/天。

市政供水直接供水至地下三层生活水池及消防水池及地下一层商业的各用水点,裙房一~十层由地下三层变频供水设备加压供水,塔楼办公11~105层采用常速泵组及高位水箱供水,塔顶商业及餐饮采用变频供水设备加压供水。

6.jpg


卓越皇岗世纪中心生活给水系统:

针对卓越和皇岗2个业主及项目的特点,项目分别设置了生活、消防水池及泵房,便于产权的划分和物业管理;

生活给水均采用工频水泵+高位水箱重力供水,设计按最大小时流量选用工频供水泵组,水泵均在高效段运行,而且高位水箱供水安全、稳定、节水; 1、3、4号楼最高日用水量为2100m3/d,皇岗2号楼最高日用水量为1344m3/d

7.jpg


8.jpg


9.jpg


华润二期生活给水系统:

酒店、商业、住宅分别设置生活和消防给水,酒店最高日用水量为1557 m3/d, 商业最高日用水量为240m3/d,住宅最高日用水量:806 m3/d;

酒店生活给水均采用工频水泵+高位水箱重力供水,三栋超高层住宅因未设置避难层,故均采用分区变频加压供水,商业因均为小多层,单独设置变频加压供水。

7.jpg


11.jpg




君悦酒店生活热水采用半容积式换热器换热,同时利用在空调冷冻机房设置的水源热泵全热回收系统进行生活热水预热,在换热站设置四个五立方的预热蓄热水罐。

热水系统分区同给水系统,各区的水加热器的进水均由同区的给水系统专管供应,以确保用水点处冷热水压力平衡,设置热水回水立管,保证干管和立管中的热水循环,循环管道采用同程布置,并采用循环水泵机械循环。


12.jpg


公寓和酒店设计采用带热回收的制冷机组,为生活热水系统提供冷水预热,在换热站设置四个五立方的预热蓄热水罐预热冷水;

13.jpg


皇岗酒店生活热水设计小时耗热量为1212KW,卓越3号楼公寓用水定额为120升/人/日,设计小时耗热量为3431KW,设计小时热水用量为53.6m3/h。

生活热水采用板式换热器换热,同时利用在空调冷冻机房设置的水源热泵全热回收系统进行生活热水预热,每年可以节约运行费用约86万元。

因深圳低谷电价政策,卓越3号楼公寓采用间接加热电锅炉全蓄热系统,采用强制循环加热方式,即热媒水通过水泵的强制循环在换热器和电常压热水锅炉间循环

14.jpg


15.jpg

16.jpg

17.jpg



18.jpg

平安金融中心消防设计水量

19.jpg

对于超高层建筑而言,消防安全必须立足自救,做到防患于未然,万无一失,采取的消防给水方式必须是最安全的,从目前趋势来说,采用常高压系统的项目日趋普遍。

平安金融中心因建筑平面设计局限,室内消火栓系统均为临时高压给水系统,分为十个区,在B3层、25层、49层、79层各设一组消火栓转输水泵,分别供水至25层、49层、79层、95层消火栓转输水箱。各转输水箱储存消防水量60m3。具体分区如下:

20.jpg

21.jpg

自动喷水系统裙房商业及地下室采用临时高压供水,因考虑分期建设,办公塔楼10~42层,50~103层自动喷水系统为常高压供水系统,分别由49层108m‹和110层的162m‹喷淋水池供水,其他楼层临时高压供水。在B3层、10层、49层、79层各设一组喷淋转输水泵,分别供水至10层喷淋转输水池、49层喷淋水箱、79层喷淋转输水箱、110层喷淋水池。各转输水箱储存消防水量60m3。

喷淋系统分区如下:

22.jpg


23.jpg


卓越皇岗世纪中心消火栓及自动喷水系统均采用临时高压系统

室内消火栓系统分为四个区:1区地下三层~13层,2区14层~24层,3区25层~38层,4区39层~顶层;1、2区消火栓系统分别设置消防增压泵,增压泵设于地下三层水泵房内;3、4区消火栓系统由地下三层消防水泵房转输水泵提升至25层的消防水箱,再由25层的消防水泵加压供水,自喷系统分区同室内消火栓系统。

24.jpg

25.jpg


华润中心二期消火栓及自动喷水系统均采用临时高压系统

室内消火栓系统酒店部分分为八个区:一区至六区由地下三层酒店消防水泵加压供水,地下三层消防水池的储存水经该层酒店消防水泵房转输水泵提升至L25M的消防水箱,七区至八区由L25M的消防水泵加压供水;

系统分为六个区,一~三区由地下三层酒店消防水泵加压供水,四~六区由L25M的消防水泵加压供水,四~六区消防水量由地下三层消防转输水泵提升至L25M的消防水箱。

26.jpg


27.jpg


平安国际金融中心项目、华润中心二期、卓越皇岗世纪中心这三个给排水项目做的相当的有水平,具有很强的参考价值,通过以上讲解,应该都会对超高层给排水设计有了很大的一部分进步吧!如果不明白的可跟贴讨论!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


7.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg

全部回复(122)

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发

    如果有图有真相就更好了 

    2021-05-28 14:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • 灯泡丶
    灯泡丶 板凳
    这个看不清楚啊 有cad的嘛
    2016-06-03 09:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • yyyxxxqqq321
    yyyxxxqqq321 地板
    不错啊,谢谢楼主分享
    2016-06-02 21:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • ninim667
    ninim667 4楼
    感谢楼主~~
    2014-04-23 15:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • mcorelone
    mcorelone 5楼
    谢谢楼主分享············
    2014-04-23 09:48:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(122条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.87 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助普通住宅地下室排水集水坑大小

120平米普通住宅地下室,集水坑应该怎样设置,尺寸是多少。集水坑主要是用来防止雨水倒灌、管线漏水排水。不作排污用。谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10