土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 关于植筋的一些疑惑

关于植筋的一些疑惑

发布于:2014-02-24 10:31:24 来自:建筑结构/建筑加固 18 8232 [复制转发]
在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:
1、《混凝土结构加固设计规范》 12.2.1条规定:“植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;”那么锚栓原本应当承受的剪力,在植筋所用钢筋中如何考虑?一般很少提到钢筋的受剪承载力,而且规范明确规定“植筋仅承受轴向力”。
2、植筋章节中,是不包括基材混凝土的承载能力计算的,这个部分如何考虑?是不是认为锚固长度足够,基材混凝土不会发生受拉和受剪破坏?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • fishrita
    fishrita 沙发
    见于不见 发表于 2015-6-6 19:13 个人观点:1、锚栓和钢筋不同,锚栓确实需要抗剪。但是钢筋是和混凝土浇筑在一起的,最常见的梁纵筋植筋, …但是有个两个问题我还想请教一下:1、其实植筋也需要用到专用胶,植入的钢筋并不是和混凝土直接联系的,这个和化学锚栓本质上没有太大区别吧?2、其实我想问的是,如果因为锚栓买入深度不够规范要求,现将方案由化学锚栓改成植筋,以上问题怎么考虑?
    2015-06-30 14:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • fishrita
    fishrita 板凳
    xpy1101 发表于 2014-9-3 16:32 植筋方法,所受剪力由新旧砼间的粘结强度来承担植筋是有用到专用胶的,这和锚栓的做法其实无本质上差别吧?
    2015-06-30 13:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • fishrita
    fishrita 地板
    fegegedagdg 发表于 2014-6-12 19:23 锚栓的工作机理目前尚处于研究之中,专家也不是很清楚,所以规范只能这样说。谢谢您的解答!
    2014-06-17 11:19:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.58 万条内容 · 204 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?

一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?论坛里几乎没有见过讨论起

回帖成功