土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 关于植筋的一些疑惑

关于植筋的一些疑惑

发布于:2014-02-24 10:31:24 来自:建筑结构/建筑加固 18 8150 [复制转发]
在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:
1、《混凝土结构加固设计规范》 12.2.1条规定:“植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;”那么锚栓原本应当承受的剪力,在植筋所用钢筋中如何考虑?一般很少提到钢筋的受剪承载力,而且规范明确规定“植筋仅承受轴向力”。
2、植筋章节中,是不包括基材混凝土的承载能力计算的,这个部分如何考虑?是不是认为锚固长度足够,基材混凝土不会发生受拉和受剪破坏?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 菲泽尔
    菲泽尔 沙发


    路过,学习了
    2016-04-17 17:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1453604116376
    湖北地区 专业植筋加固 碳纤维加固 粘钢加固 销售植筋胶,裂缝补强,防修补漏,旧房改造加固,水钻钻孔,化学锚栓 具有专业特种承包资质 15071941497 QQ:469101983
    2016-01-24 11:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • lgdong2011
    lgdong2011 地板
    个人认为,加固的东西尤其植筋,靠计算还是不够,主要是靠加固施工质量来保证安全度。
    2016-01-22 11:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • anwar777
    anwar777 4楼
    路过 学习
    2016-01-21 12:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • 高雨雨
    高雨雨 5楼
    fegegedagdg 发表于 2014-6-12 19:23 锚栓的工作机理目前尚处于研究之中,专家也不是很清楚,所以规范只能这样说。加固市场乱设计乱专家还在研讨中,好多都是国外的经验 10的植筋深度都快300 你让其他的情何以堪 打穿了 规范又不给具体措施
    2015-07-31 23:27:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.56 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?

一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?论坛里几乎没有见过讨论起

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10