土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 止水钢板没有浇筑到位、工字钢直接穿过剪力墙

止水钢板没有浇筑到位、工字钢直接穿过剪力墙

发布于:2014-02-18 19:36:18 来自:施工技术/建筑施工 70 8117 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑

今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。
1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?
WP_000022.jpg

2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
WP_000007.jpg

WP_000022.jpg


WP_000007.jpg

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • sport37
    sport37 沙发
    xiaolinzi1287 发表于 2014-2-20 17:26 问题大家都说的差不多 不是太理想请给予建议。
    2014-02-20 19:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • sport37
    sport37 板凳
    甲方施工员 发表于 2014-2-19 09:38 1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。谢谢解答,像止水钢板没有浇筑到位的情况下,在后期有什么补救措施呢?
    2014-02-19 10:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • sport37
    sport37 地板
    diabloboy521 发表于 2014-2-19 08:06 工字钢穿过剪力墙是没什么影响的,这是通用的做法吧!止水钢板这个就有点麻烦了,施工缝处本来就是漏水渗 …有什么比较好的补救措施吗?
    2014-02-19 10:18:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(70条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我现在在做一个房屋砌体工程方案,求指点

各位大神,我现在在做一个砌体工程方案,但是我没找到具体用那种砖,蒸压加气块,烧结多孔砖,或者蒸压灰沙砖,图纸建筑设计总说明里面也没有。 我就想问问,这个砌体工程是二结构的工程,那这个结构属不属于合同范围里面的主体结构,是不是还是我们总包做?如果是的话,那么这个工程所用的具体材料和尺寸是由甲方定还是施工方自己定?没有这两样东西实在不好做方案。 说句题外话,我们公司规定砌体工程方案必须把每一堵墙的排砖图(是每栋不同楼房标准层的每一堵墙!)画出来,这样做方案有意义吗?现场还不是现场师傅自己砌,难道他会按照方案中的CAD砌墙图一块一块砌?谁能解答我的问题啊,多谢了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10