土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板裂缝求助,请各位大侠帮忙分析原因

地下室底板裂缝求助,请各位大侠帮忙分析原因

发布于:2013-12-12 16:13:12 来自:建筑结构/地下室设计 140 51606 [复制转发]
本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑

我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板





用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。在经过多次分析原因之后,首先排除了收缩温度应力,因为裂缝很规则,也都为南北向,几乎是平行的,如果是温度收缩原因,应该是多方向的。其次就是水压力和基础沉降,基础沉降根据观测比较稳定,所以排除,就剩水压力,但水压力产生的裂缝不可能只有一个方向,设计院的总工也没碰到这个情况,请各位大侠帮忙!以下为图纸和图片,谢谢!



20131206_085142.jpg


20131206_091746.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_085442.jpg


20131206_091954.jpg


20131206_090845.jpg


20131206_091815.jpg


20131206_091056.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(140)

只看楼主 我来说两句
  • jdkas123
    jdkas123 沙发

    看下

    2017-12-29 14:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • king_flly
    king_flly 板凳
    筏板太薄了,水位太高。。
    2017-02-09 09:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • statue2000
    statue2000 地板
    :)今天刚看到顶一下,楼主最后没有介绍下最终处理结果啊。介绍的信息是不是有误?水位如果在基底以上1.5m,那扣掉板厚基本就1.15m的水头,水压根本就不是问题啊。cad图中的抗浮水位标高57.5,正负零绝对标高56.7,好像有冲突,假设无误的话底板水头5.05m,那看起来开裂漏水就有点可能了。图中在板跨正中设置了2根锚杆,东西向布置,这个东西向感觉唯一和南北向裂缝能扯得上一点关系的了,但是照片中注浆点基本贯通了整个板跨,这真是难以理解,如果只是在柱墩之间离开了锚杆区域还勉强可以解释说此范围受力可能不够。这个勉强的解释是这样的:没看到底板底有特殊处理措施,柱墩间的底板可能会受到一些地基反力导致内力偏大,封闭后浇带后水压上来,可能成了顶裂东西向柱上板带底板的最后一根稻草,而南北向的柱上板带由2根锚杆拉住,受力稍小一些,刚好没有过界。
    2016-07-06 16:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • zyb15023265759
    在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。
    原因在此:上部结构施工到20层左右时候,施工单位停止了地下降水工作,地下水位标高位于基底以上1.5米
    其次:裂缝很规则,几乎是平行的,裂缝均为南北向,渗水量较大,多位于跨中
    地下水为很高,降水措施提前结束,上部结构主体还没有竣工,沉降还没有最终完成,上部主体重力荷载还不能全部发挥出来压住下部水的反力,地下水与地上主体结构存在压力差,故从裂缝处渗出释放水压力
    柱根部与底板交接处水压产生弯矩可以靠底板分散传递,但是柱跨中只有底板,降水工作停止,此时水压力越积越大最终达到极限,柱跨底板中部弯矩很大,底板并不厚不能抵抗住地下巨大水浮力,底板上下压力差导致不平衡,最终水压就从柱跨中部的底板缝隙中渗出


    2016-01-20 17:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • 大信笙
    大信笙 5楼
    以前工程中遇到过类似情况,大约讲一下,请指点。经验上分析,应该是防水底板强度达不到抗浮要求,在水浮力作用下,地板弯曲向上拱起,如果室内回填土厚度较大,回填后在土重力作用下,板受压力产生裂缝。如有不同意见,请指正!
    2016-01-11 09:25:11

    回复 举报
    赞同0