土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水喷淋 水力计算水 水力损失偏大,原因找到了@ku@

天正给排水喷淋 水力计算水 水力损失偏大,原因找到了@ku@

发布于:2013-12-11 17:27:11 来自:给排水工程/天正给排水 39 32505 [复制转发]
飞扬
原因出在局部水头损失的当量长度上,引用技术措施p255页“表7.2.16-1的三通四通当量长度是侧向流,当直通流时其当量长度是侧向流的1/5”
而天正计算时,作用面积内的连接喷头处的三通都是按侧向流的当量长度计入的,所以计算的局部水头损失偏大,从而影响到水流偏大,水流偏大又影响了沿承损失偏大。 叠加影响,从而使得计算结果偏大了。
飞扬啥时候出个补丁啊?

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • liuzhifang369
    liuzhifang369 沙发
    @请勿飞扬 来解答下啊?
    2014-03-18 10:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhifang369
    liuzhifang369 板凳
    @请勿飞扬 而且计算损失时,内径应该-1mm 作为计算管径。 但是这点会使得损失又有点加大
    2013-12-12 16:13:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)