飞扬
原因出在局部水头损失的当量长度上,引用技术措施p255页“表7.2.16-1的三通四通当量长度是侧向流,当直通流时其当量长度是侧向流的1/5”
而天正计算时,作用面积内的连接喷头处的三通都是按侧向流的当量长度计入的,所以计算的局部水头损失偏大,从而影响到水流偏大,水流偏大又影响了沿承损失偏大。 叠加影响,从而使得计算结果偏大了。
飞扬啥时候出个补丁啊?

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • lsz2004
    lsz2004 沙发

    很细心,很专业,LZ有心了!

    2021-07-04 09:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • cof1623915683778
    非常专业
    2021-06-18 02:01:18

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • d2wufeng
    d2wufeng 地板

    以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。

    2020-09-30 10:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • 几度深秋

    所以请问这个偏差现在修复了吗?

    2020-09-02 19:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • 归埃
    归埃 5楼
    楼主有心人,学习了 谢谢
    2017-02-05 21:55:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.45 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何避免画交叉管线时管径的变动

本帖最后由 xskfq 于 2013-12-11 11:30 编辑 先设置了管径DN125,后画管线A, 如果起点在B管线上,管径会自动变为B管线的管径DN40,原先设置的管径DN125无效,怎么避免这种现象??让原先设置的管径DN125有效不变