各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。 根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。 反映到保护装置的输入端: 由于, 因此 根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。 问题: 是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
枫之舞
沙发
三个线电压是对了都是在100V左右,UAn是100V,UBn是50V,UCn是50V,然后换的新的保险
2013-11-03 20:20:03
赞同0
-
枫之舞
板凳
是的用万用表测的
2013-11-02 17:03:02