阅读下一篇
各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。 根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。 反映到保护装置的输入端: 由于, 因此 根据REM 545-NP3,负序电流对应的电机常量A值的整定范围为5-100s,无法整定。 问题: 是否需要按上述的方式进行参数换算;还是直接将厂家提供的A值10作为整定值即可。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
mczlyou
沙发
二次绕组首尾链接的不对,请在查查
2013-11-23 20:29:23
赞同0
-
yb233361
板凳
查接线,应该是接线错误
2013-11-22 15:39:22
赞同0