土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 标准GB50736-2012中的补水泵流量确定问题??

标准GB50736-2012中的补水泵流量确定问题??

发布于:2013-09-26 11:11:26 来自:暖通空调/中央空调 6 7900 [复制转发]
本帖最后由 fingurelly 于 2013-9-26 11:17 编辑

在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》中,8.5.15条款的内容为“空调水系统的补水泵的设计补水量(小时流量)宜按系统水容量的1%计算”;而在8.5.16条款中的第2条内容为“补水泵宜设置2台,补水泵的总小时流量宜为系统水容量的5~10%“。

两个条款中,对补水泵补水量确定相差甚远。

是本人对标准理解不足呢,还是标准本身有矛盾?

请各位老师详细指教,谢谢~~

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    说实在的1%对于补水是可以了,但对于初期上水和事故补水就少了点
    2014-06-03 08:15:03

    回复 举报
    赞同1
  • thwest
    thwest 板凳
    后者可能考虑到初期上水和事故补水
    2014-06-02 18:44:02

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1591865405690

    我也想知道。。。用系统水容量5%算出来泵流量,比考虑事故增加补水量的少,怕选小了。

    2022-05-12 15:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • zqh2018
    zqh2018 4楼
    学习一下,感谢分享。
    2019-01-11 08:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • czxhello
    czxhello 5楼
    不错~~~~~~~~~~~~~~
    2014-07-07 09:17:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)