水蓄冷是利用水温变化储存显热量的蓄能技术之一。一般水蓄冷的蓄冷温度为 4 6 ,蓄冷温差为 6 10 ,单位蓄冷能力 7 11 . 6kW·h / m3

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 大勺子
    大勺子 沙发
    *FOM* δv这是啥东西
    2013-10-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大勺子
    大勺子 板凳
    大师,我想过来了,是应该除3600,得出11.6
    2013-10-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大勺子
    大勺子 地板
    我是说蓄冷能力的单位对不对呀
    2013-10-01 10:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • sjp7-8
    sjp7-8 4楼
    书里说的很对啊,水蓄冷的蓄冷温度为4~6℃,指的是制冷机蓄冷模式的出水温度;蓄冷温差为6~10℃,指的是蓄冷温度和释冷模式下回水温度的差;单位蓄冷能力7~11.6kW·h/m3,可以由Qst=V *△ t*ρ*Cp *FOM* δv /3600计算,之所以是一个范围,是因为不同形式的蓄冷水池完善度和体积利用率不同。
    2013-09-29 17:12:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.57 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调之后接个空气净化装置

我想问下 比如我要在中央空调之后装个空气净化装置 但是空调的出风量和空气净化装置的进风量不一样 有什么影响吗