不知道大家平时的利用系数是怎么算的,以前在网上找到一个利用系数的表,但路边系数和屋边系数是什么意思我不清楚,后面看到有篇文章的算法是,悬臂长/灯高:查屋边系数;(路宽-悬臂长)/灯高:查路边系数。最后两系数相加即为利用系数,不知道这种方法对吗,再附个图,顺便问下,dialux里面的光点悬垂是什么意思?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • a343910393
    a343910393 沙发
    路灯利用系数算法,单臂路灯与双臂路灯计算公式不同,但确实是和杆高和车行道宽度有关,除此之外你还需要知道各个灯具的利用系数曲线,不考虑周围有树木干扰的情况下,以单臂路灯为例,路灯布置于人行道上,距离Sh,灯头型号为飞利浦son-t 250w,光通量28000lx,(我不晓得怎么传图纸,网上你可以搜索到),首先设杆高为h,车行道宽度W,以路灯头向下作垂线,垂点到另一侧车行道宽度为W1,垂点到路灯基础为Oh,算出W1/h=U1,再算出Oh/h=U2,此时可以算出单侧路灯利用系数为U1+U2,然后再根据灯具的利用系数曲线,量出来利用系数U。利用系数也和灯具夹角有关,15度角时候较高,10度角较低,但是根据利用系数曲线就能发现,15度角时候,U最大不会超过0.6,若为双侧灯具,人行道侧不会超过0.3,所以一般我算照度时候,U取值总是在0.5~0.6之间选。
    我也不晓得这个算的对不对,毕竟也只是工作不久,希望各位前辈指导,谢谢。
    2013-09-10 21:02:10

    回复 举报
    赞同1
  • zm536514830
    zm536514830 板凳
    心香 发表于 2013-8-8 16:00 那个说的是LED的理论利用系数,实际计算不能两者相加。指的是单臂灯的利用系数。路边指的是道路侧,屋边指的 …嗯,谢谢了,那就是说路灯只照道路的话就只取路边系数?
    2013-08-09 08:37:09

    回复 举报
    赞同1