电气工程
\
市政公用工程
\
污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?
污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?
RT 污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?好像没有具体的相关规范?有没有那个做过的,直接从配电所配电有点远,比较浪费,不知道有没有相关的规范说一定要配电所直接配电的?
发布于
2013-08-07 15:35:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
dianqi1024
中控室要求设双电源切换箱,一路引自变电所,一路引自综合楼总箱
2018-08-01 17:14:01
来自 PC
评论
举报
dianqi1024
中控室是要设置双电源的,一路引自变电所,一路引自就近动力箱,可以查室外给水、室外排水设计规范。
2017-11-14 10:01:14
来自 PC
评论
举报
jk_duan888
根据《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008第5.2.1条规定,污水处理厂应为二级负荷;根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7规定,二级负荷由两回路供电即可。结合本工程负荷小的特点,建议:就近引一路电源,再设一台在线UPS即可满足要求。
2017-10-31 16:38:31
来自 PC
评论
举报
bingo705
很感谢楼主!很感谢楼主!
2017-10-30 15:54:30
来自 PC
评论
举报
卤蛋龙
看了看,挺好,感谢楼主
2016-02-03 09:16:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
bingo705
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
98
粉丝
1
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.09 万条内容 · 121 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
看了看,挺好,感谢楼主