土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?
RT 污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?好像没有具体的相关规范?有没有那个做过的,直接从配电所配电有点远,比较浪费,不知道有没有相关的规范说一定要配电所直接配电的?

全部回答(9 )

  • dianqi1024
    中控室要求设双电源切换箱,一路引自变电所,一路引自综合楼总箱
    2018-08-01 17:14:01 来自 PC 评论 举报
  • dianqi1024
    中控室是要设置双电源的,一路引自变电所,一路引自就近动力箱,可以查室外给水、室外排水设计规范。
    2017-11-14 10:01:14 来自 PC 评论 举报
  • jk_duan888
    根据《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008第5.2.1条规定,污水处理厂应为二级负荷;根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7规定,二级负荷由两回路供电即可。结合本工程负荷小的特点,建议:就近引一路电源,再设一台在线UPS即可满足要求。
    2017-10-31 16:38:31 来自 PC 评论 举报
  • bingo705
    很感谢楼主!很感谢楼主!
    2017-10-30 15:54:30 来自 PC 评论 举报
  • 卤蛋龙

    看了看,挺好,感谢楼主
    2016-02-03 09:16:03 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)