土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!

大家来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!

发布于:2013-08-07 09:29:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 89 27848 [复制转发]
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑

来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。

IMG_1592_副本.jpg


IMG_1593_副本.jpg


IMG_1594_副本.jpg

全部回复(89)

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    我猜想楼主的主要困惑是沟槽弯头敢不敢象10楼那样焊接钢管支撑杆.我个人不建议用焊接支撑杆,这会增加将来检修的难度,更会影响此弯头背部的本体材料的强度,当然,对弯头内壁防腐涂膜也肯定会有破坏.
    此处支架拆除,泵出水管的水平管段短短50CM长,按悬臂构件进行受力分析,其重量就由水泵支撑好了.立管从单球体橡胶软接头往上都是硬连接,在该段立管最上方水平管段做个门型支架并用管卡将其抱死就好了,该门型支架的设置位置应在最上端那个弯头或三通中心线附近不超过70CM范围以内,这样这段立管就由此支架吊着,其重力不会压到软接头上.经此调整,以软接头为界,软接头以下的管随泵振动,软接头以上部分管相对静止.
    水泵启动后管内水流对弯头的反推力,就由水泵本身来承担,没有问题的,沟槽接箍连接处也可以放心地承担此推力,不必担心.
    2014-01-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同1
  • 乐溪
    乐溪 板凳
    弯头下用混凝土支撑下,就是把泵基础扩大就可以了,上面再用吊架吊下
    2014-10-22 16:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 小草瑜
    小草瑜 地板
    这也是牛人做法
    2014-10-20 13:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • chqgood
    chqgood 4楼
    支架设置问题严重!!!
    2014-10-20 08:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • lord158
    lord158 5楼
    法兰单边受力不行,可以在上面做支撑比下面受力好的多。
    2014-10-19 09:29:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(89条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校建筑消防设计问题

这处学校宿舍有5层楼,设有6条立管的消火栓,无稳压、水泵,屋顶有消防水池(多少立方搞不清楚)与生活用水公用 ,规范上不是说 这种建筑充实水柱应大于7m, 可是五楼的 出水压力 非常小,具体多少我没有实验过,不过就靠水池补压,那也就是0.02MPA 而已,那这样设计消防管道是不是不合理??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10