这处学校宿舍有5层楼,设有6条立管的消火栓,无稳压、水泵,屋顶有消防水池(多少立方搞不清楚)与生活用水公用 ,规范上不是说 这种建筑充实水柱应大于7m, 可是五楼的 出水压力 非常小,具体多少我没有实验过,不过就靠水池补压,那也就是0.02MPA 而已,那这样设计消防管道是不是不合理??

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • huanleedoudou
    huanleedoudou 沙发
    谢谢分享,学习了
    2016-11-16 09:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • bh0903
    bh0903 板凳
    我是路过,学习来的
    2013-12-03 13:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 地板
    这个消防设计肯定有问题,不知道是如何通过消防审查与建审的!
    2013-11-16 20:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhujjtplumbing
    fu584455801 发表于 2013-8-8 12:14 没有设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就是6层天面的一个水箱没有任何加压设备,完全靠重力自流,所 …这么说吧 就上海的项目 对于多层的民用建筑和工业建筑 最不利点的消火栓7m静水压是可以不需满足的 但是上海之外的项目 我们就只能套用低规或者高规 那就应该保证最不利点的消火栓7m静水压 就我们设计而言 为了保险起见 一般都会加增压稳压设备 但是从我们同事的经验上来说 不加增压稳压设备 审图有提过的也有没提过的 所以 楼主自己把握吧..
    2013-08-08 17:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • fu584455801
    zhujjtplumbing 发表于 2013-8-8 10:03 对于屋面设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就多层的民用建筑和工业建筑而言,最不利点消火栓的静水压 …没有设消防高位水箱的临时高压消防给水系统,就是6层天面的一个水箱没有任何加压设备,完全靠重力自流,所以5-6F的出水压力不够,以至于不满足规范中的枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂房(仓库),不应小于 10.0m;其它建筑,不宜小于 7.0m;
    2013-08-08 12:14:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.05 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓、喷淋问题。

本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑 规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里同时使用水枪数量为2支。请问:如果我要进行充实水柱测试,是不是要同时开启同层2处的消火栓,看2处的消火栓,每一处是不是都能达到规范要求的10M。 2 ,如果我开启一处消火栓出水压力为0.4Mpa,那我开启2处 消火栓 出水压力是不是有所降低,那开启3处、4处 。有的建筑是要开启4处消火栓的,暂时不考虑建筑问题,就单独开启4出消火栓,这个出水压力是不是会降低,考虑泵的压力,该怎么计算和确定??