GB 50054-94 当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。奇遇的做法同本款第(1)项。附4.1 4.2式中的h用hr代入。 如:建筑物高度60米,确定防雷等级为二级,hr=45米,那么,对于建筑物45米以上的部分,启不是不管避雷针多高都保护不了吗? 还请各位同行多多指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20)
只看楼主 我来说两句回复 举报
电梯在火灾应急情况下的控制,《火规》和4。2。6条及《民规》第24。6。5。2条都规定:“火灾发生后,消防控制室应能发出控制信号,强制所有电梯停于首层。二者不同之外是:《火规》要求接受电梯的反馈信号,而《民规》则要求全部电梯停于首层后,切除非消防电 梯的电源。
回复 举报
2、 在对建筑物进行负荷计算时,消防用电设备,如:消防水泵、防排烟风机的容量一般不考虑在内。由于现代建筑物大多需二次装修,有些装修照明用电量大大超过原有设计照明用电量。另外,有些业主为防低投资,要求设计人员将变压器容量定得过小,随着日后用电设备 的增加,致使建筑物内的类压器接近满负荷运动。火灾发生后,若不能尽快切除部分非消防用电设备,随着消防用电设备的不断投入运行,很可能致使已处于超负荷运行的变压器低压出线开关跳闸。
回复 举报
建议此类设备在火灾报警后,根据建筑物的重要程度采取自动断电措施。对十分重要的建筑可按相关区域自动切除这类负荷的非消防电源,对一般建筑,可从配电室自动按回路切除。所以对此类非消防用电设备可采取自动断电,主要因为:
回复 举报
火灾报警后(发生后),若马上切断照明用电,极易造成人们的心理恐慌,引起混乱,不利于人员疏散,再者在火灾初期,组织人员灭 来,亦需要有足够的照度,所以对照明电源的切断应十分慎重,应在火灾确认后,根据火情,由消防控制室手动切除火灾相关区域的照明电源。
回复 举报