在防火卷帘两边设置按钮是指在同侧的两边还是在异侧呢?
我们以前做是在防火卷帘的两侧(不是同边)各设置一个按钮,但刚刚我看了96SX501消防报警及消防控制,好像做法不同啊,看不懂

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • xiangtao8888
    xiangtao8888 沙发
    关于非消防电梯停于首层后其电梯的切除,通常有这样的做法:选择带有分励脱扣线圈的低压断路器做为非消防电梯的电源开关, 以便从消防控制室遥控开关跳闸。笔者认为,这做做法不可取。因为,一旦从电梯机房或从配电室将非消防电梯的电源切除,恢复起来较困难,且由于电梯是高层建筑纵向通道的主要交通工具,在火灾初期,消防人员及消防器具均需迅速到达火灾现场,有时单靠消防电梯尚不能 满足要求,还需根据火情在一段时间内利用非消防电梯进行运输。所以,需要从消防控制室切除非消防电梯电源时,可在防动控制柜上设转换开关,切断其控制回路电源。
    2004-11-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao8888
    xiangtao8888 板凳
    五、电梯

      电梯在火灾应急情况下的控制,《火规》和4。2。6条及《民规》第24。6。5。2条都规定:“火灾发生后,消防控制室应能发出控制信号,强制所有电梯停于首层。二者不同之外是:《火规》要求接受电梯的反馈信号,而《民规》则要求全部电梯停于首层后,切除非消防电 梯的电源。

      
    2004-11-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao8888
    xiangtao8888 地板
    1、 此类设备的断电,可能会给人们的生活带来诸多不便,但不致引起惊慌和混乱。

    2、 在对建筑物进行负荷计算时,消防用电设备,如:消防水泵、防排烟风机的容量一般不考虑在内。由于现代建筑物大多需二次装修,有些装修照明用电量大大超过原有设计照明用电量。另外,有些业主为防低投资,要求设计人员将变压器容量定得过小,随着日后用电设备 的增加,致使建筑物内的类压器接近满负荷运动。火灾发生后,若不能尽快切除部分非消防用电设备,随着消防用电设备的不断投入运行,很可能致使已处于超负荷运行的变压器低压出线开关跳闸。

    2004-11-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao8888
    (二)空调、送排风、电热及其它非消防用电电源

      建议此类设备在火灾报警后,根据建筑物的重要程度采取自动断电措施。对十分重要的建筑可按相关区域自动切除这类负荷的非消防电源,对一般建筑,可从配电室自动按回路切除。所以对此类非消防用电设备可采取自动断电,主要因为:

    2004-11-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao8888
    (一)非消防照明用电电源

      火灾报警后(发生后),若马上切断照明用电,极易造成人们的心理恐慌,引起混乱,不利于人员疏散,再者在火灾初期,组织人员灭 来,亦需要有足够的照度,所以对照明电源的切断应十分慎重,应在火灾确认后,根据火情,由消防控制室手动切除火灾相关区域的照明电源。

    2004-11-19 09:24:19

    回复 举报
    赞同0