GB 50054-94 当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。奇遇的做法同本款第(1)项。附4.1 4.2式中的h用hr代入。
如:建筑物高度60米,确定防雷等级为二级,hr=45米,那么,对于建筑物45米以上的部分,启不是不管避雷针多高都保护不了吗?
还请各位同行多多指教

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zhao123456
    zhao123456 沙发
    建筑物30米以上的部分,不是考虑侧击吗,屋面设,侧面也要设
    2005-01-16 14:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • bacon
    bacon 板凳
    1
    2005-01-12 12:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • bacon
    bacon 地板
    多谢这位仁兄,
    2005-01-12 12:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 4楼
    补充一下“
    接地的金属屋面可看成地面。
    2004-11-16 13:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 5楼
    事实上就是如此,单靠避雷针就不行了,所以要在屋面设避雷带,相当于给滚球找个支撑点,避雷带要引下至接地装置。这样滚球被避雷针尖和避雷带支撑,入地。而不是靠屋面和避雷针来支撑了。