土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教 钢结构厂房需不需要做避雷?

请教 钢结构厂房需不需要做避雷?

发布于:2004-11-15 13:51:15 来自:电气工程/防雷减灾 27 14990 [复制转发]
请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • xulichenjun
    xulichenjun 沙发
    求问坡屋面怎么做防雷?是不是和平顶屋面一样做的,还有就是老虎需要做避雷带的不?
    2008-11-29 21:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuhinly
    liuhinly 板凳


    符合以上要求可以直接用金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,引下线可以用钢柱导通至基础接地网。
    2008-10-09 09:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • polo12315
    polo12315 地板
    薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
    请问薄的油漆保护层 一般指的是多厚呢?
    2008-10-06 22:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 4楼
    规范讲的比较清楚,参照执行吧
    2008-07-08 17:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • wuhen19
    wuhen19 5楼
    不错非常好,刚好设计轻钢结构的仓库,谢谢各位大大
    2008-07-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高杆灯的防雷保护问题

高杆灯顶上安装一避雷针,约1米左右,到底能否保护灯具?高杆灯40m高,按滚球法计算,避雷针不能保护灯具,实际上这时高杆灯就是避雷针(既引雷针),有不有避雷针,高杆灯顶上的金属,其表面任何部位均可引雷。那灯具如何保护? 安装避雷针主要的目地是保护灯盘上的灯具,可是按滚球法计算,避雷针的高度太高,不可行。灯盘直经约3米多。目前现有高杆灯上安装的避雷针,我看只有先导引雷的作用,而不能保护灯具。高杆灯按二类防雷建筑物,滚球半径按45米计算。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10