土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高杆灯的防雷保护问题

高杆灯的防雷保护问题

发布于:2004-11-14 17:38:14 来自:电气工程/防雷减灾 1 2923 [复制转发]
高杆灯顶上安装一避雷针,约1米左右,到底能否保护灯具?高杆灯40m高,按滚球法计算,避雷针不能保护灯具,实际上这时高杆灯就是避雷针(既引雷针),有不有避雷针,高杆灯顶上的金属,其表面任何部位均可引雷。那灯具如何保护?
安装避雷针主要的目地是保护灯盘上的灯具,可是按滚球法计算,避雷针的高度太高,不可行。灯盘直经约3米多。目前现有高杆灯上安装的避雷针,我看只有先导引雷的作用,而不能保护灯具。高杆灯按二类防雷建筑物,滚球半径按45米计算。
按滚球法,再高的避雷针都不能保护灯盘,针高超过45m,其保护范围与45m避雷针一样,在灯盘处,保护半径只有0.2m左右。 请大虾及版主帮忙。谢谢
  • 蓝箭
    蓝箭 沙发
    怎么,都没一点意见?
    2004-11-16 00:31:16

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大师们一个防雷的问题?

一栋建筑物长40米,高8米,宽15米,属一类防雷建筑物.在正后方25米处有一小坡(垂直坡),高出地面25米.因为建筑物周围全部是石头,前方和右边是马路,故做独立式避雷针不可以.现想利用后面的小坡,在坡上做独立式避雷针.但是我看了防雷设计规范,发现上面讲的不能够理解.好像高于30米的独立式避雷针的计算有问题,想请教各位大哥!!我现在工地,希望那位大哥看看,回复一下!!! 谢谢了!!!