11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。

有一栋公建,需要燃气计量,在地下一层设了一个燃气表间,问燃气间的防爆风机属于消防设施吗?需要不间断电源吗?需要消防联动吗?需要上火灾自动报警吗?


QQ截图事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电.png

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    lixinglong 发表于 2013-4-23 23:29 属于事故风机,双电源供电。需要设置可燃气体浓度探测系统,联动控制事故风机。并将信号传送消防控制室。 …您好,大神,您说的这些在哪本树上可以查到啊,双电源在一般的小区,或办公楼具备这样的条件吗?