11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间; 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。 10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。 有一栋公建,需要燃气计量,在地下一层设了一个燃气表间,问燃气间的防爆风机属于消防设施吗?需要不间断电源吗?需要消防联动吗?需要上火灾自动报警吗? |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢分享!
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
10.2.14条第3款:商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。(可检查贵项目的燃气引入管位置)
10.2.21条:地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合:应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。应有固定的防爆照明设备。
10.3.2条第5款:商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内。(这条,你符合)
10.8.1条:下列场所应设置燃气浓度检测报警器:1建筑屋内专用的封闭式燃气调压、计量间;2地下室、半地下室和地上密闭的用气房间。
10.8.2条:燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。报警器系统应有备用电源。
根据本规范里,贵项目的燃气表间应设置事故风机,防爆型,与燃气浓度检测报警器连锁,设双电源。但是并没有具体规定其为消防设备,需要消防联动及火灾报警。其实你可以咨询当地消防主管部门,看看他们对此有没有明确的规定和要求。