电机电源处B、C相电缆为何无故烧了

发布于:2007-09-05 17:58:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧

了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之

间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述

做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事

啊?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qiangbinke
    qiangbinke 沙发
    是的,我们昨天搞的时候是灌了锡了的,不过还是用的以前的那个铜鼻子,不过我们这又新出了一个问题,就是,我厂两台发电机在停机的时候,会倒用网上的电,这时,故障录波器上总是报告10KV母线零序电压越上限,可是我厂也没什么地方接地啊,而且两台机发电的时候就不会再有这样的报告了。不知道是为什么啊?
    2007-09-09 21:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • qiangbinke
    qiangbinke 板凳
    是70平方的电缆,三相电流是平衡的,今天查了一下,确实是头子没有压接好,它是多股软铜线,厂家搞的时候有几股没有压进去,而且头子氧化的也很厉害,已经重新压接了一下,开关还没投入运行,过几天试一下就可以证明一下是不是那的问题了,还是中士厉害啊!!谢谢了啊!!!
    2007-09-08 14:55:08

    回复 举报
    赞同0