电机电源处B、C相电缆为何无故烧了

发布于:2007-09-05 17:58:05 来自:电气工程/电站工程 24 2370 [复制转发]
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧

了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之

间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述

做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事

啊?

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • yxl8905
    yxl8905 沙发
    测三相直流电阻,相信电机线圈出问题了!
    2007-09-22 08:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    讨论的好,现在的规范里就规定,软线不管是用铜鼻子还是不用铜鼻子进行连接,都必须搪锡。但在一般的二次回路上的小电流就用压钳压接,不搪锡。
    2007-09-20 23:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • liujing118
    liujing118 地板





    还是网易上的高人多啊,以后偶得常来逛逛。
    2007-09-16 13:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • zsw861104
    zsw861104 4楼
    受教了
    谢谢各位的精彩讨论
    2007-09-11 19:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 5楼
    外系统三相对地电容不均匀,造成中性点电位偏移。
    你们发电机的中性点是通过消弧线圈接地的,发电机并网时把系统的中性点电位锁定了。
    2007-09-11 04:20:11