发布于:2013-04-06 01:13:06 来自:建筑结构/广厦结构 14 11497 [复制转发]
用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置)
请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗?
未命名.jpg
求好心高手解答!!!

未命名.jpg

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • f112hang
    f112hang 沙发
    lvwang3811 发表于 2015-3-25 09:23 振型数:考虑扭转耦联计算,振型数最好大于等于9.振型数的大小与结构层数及结构形式有关,当结构层数较多 …好,谢谢你的回答!
    2015-03-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • f112hang
    f112hang 板凳
    豆腐渣工程 发表于 2015-3-25 09:07 采用刚性楼板假定时,平动小于等于计算层数,耦联小于计算层数*3,。当按弹性板计算时,震型数可超过上述限 …是试过刚性时不多,没有指定刚性就比较多。谢谢你的回答!
    2015-03-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • f112hang
    f112hang 地板
    lvwang3811 发表于 2015-3-24 17:17 如果是振型数过多的问题,楼主可以在总信息那里的“所有楼层分区强制采用刚性楼板假定”这一选项选择“1 刚 …你说得对。再请教一个问题,振型数上限有没有要求的?比如超过了结构层的3倍可以不
    2015-03-24 17:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • f112hang
    f112hang 4楼
    豆腐渣工程 发表于 2015-3-24 11:31 说对了 就该给分啊两年前的问题,今天居然看到你回答了。。现在想来,振型数上限应该没什么要求吧
    2015-03-24 17:15:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)