土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 影响振型数的因素有哪些?

影响振型数的因素有哪些?

发布于:2013-04-06 01:13:06 来自:建筑结构/广厦结构 14 11486 [复制转发]
用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置)
请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗?
未命名.jpg
求好心高手解答!!!

未命名.jpg

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414722112841
    楼层分区强制采用刚性改为1。还有计算舒饰度基本风压改小。
    2015-03-24 11:30:24

    回复 举报
    赞同1
  • lvwang3811
    lvwang3811 板凳
    f112hang 发表于 2015-3-25 09:54 好,谢谢你的回答!不客气,大家都是共同发表自己的意见。
    2015-03-25 09:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • f112hang
    f112hang 地板
    lvwang3811 发表于 2015-3-25 09:23 振型数:考虑扭转耦联计算,振型数最好大于等于9.振型数的大小与结构层数及结构形式有关,当结构层数较多 …好,谢谢你的回答!
    2015-03-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • f112hang
    f112hang 4楼
    豆腐渣工程 发表于 2015-3-25 09:07 采用刚性楼板假定时,平动小于等于计算层数,耦联小于计算层数*3,。当按弹性板计算时,震型数可超过上述限 …是试过刚性时不多,没有指定刚性就比较多。谢谢你的回答!
    2015-03-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • lvwang3811
    lvwang3811 5楼
    豆腐渣工程 发表于 2015-3-25 09:09 能改,有一丁点关系,影响很小。几乎无影响。好的,谢谢您的解答。
    2015-03-25 09:42:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 50 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3层底框(内框架)砖混结构如何计算

底框内框架,一层的构造柱用建模吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10