配电变压器低压中性点接地的问题

发布于:2013-02-28 18:34:28 来自:电气工程/变压器 16 14459 [复制转发]
N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • c168_com
    c168_com 沙发
    本帖最后由 c168_com 于 2014-1-5 17:06 编辑

    如果是只有一台变压器,你也可以按以前的做法就近接地,对于TN-S系统,PE线应与中性点可靠的连接。
    2014-01-05 16:47:05

    回复 举报
    赞同1
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    pzw1971 发表于 2013-9-7 03:04 变压器中性线必须就近直接接地,———–此观点过时了!!!
    2013-12-04 00:45:04

    回复 举报
    赞同1
  • q13871628685
    q13871628685 地板
    好资料,谢谢了
    2014-09-21 10:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • 彦伟
    彦伟 4楼
    要看什么样的配电系统:
    1、如果TN-S配电系统单台变压器就近接地没有问题,并由此处引出N线及PE线,此后N线不再接地;
    2、如果TN-S配电系统两台变压器M(1+1)冗余,两电源系统应采取一点接地,此后N线不再接地,PE线可多点接地。

    供参考!
    2014-09-07 22:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • hy.6416
    hy.6416 5楼

    为防止不规范的并联回路有中性线电流返回到变压器,IEC标准规定,变压器中性点的母排进入低压柜后与柜内PE母排一点连接(PE母排是与配电室内的接地线连接在一起的),也就是说不允许变压器的中性点就近直接接地,但我国的施工图集上都没有这样做。
    2014-09-04 17:18:04

    回复 举报
    赞同0