土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 50KVA的室外油浸式变压器的保护系统该如何设计
50KVA的室外油浸式变压器的保护系统该如何设计,文字编写,我图纸设计成这样行不。

未命名.jpg

全部回答(3 )

  • lptkz

    楼主提供的变压器容量很小,因此在高压侧装 跌落式熔断器 就可以了,至于高压熔丝的额定电流值可以根据实际的负荷来选配。

    另外,根据电压等级再选配一组 避雷器 是必须的。

    2021-03-04 10:53:04 来自 PC 评论 举报
  • wjb-yx
    专家呢?赶快找专家咨询啊
    2015-01-22 11:07:22 来自 PC 评论 举报
  • xiazhi5203
    补充,用途只有照明配电和几千瓦的动力配电。
    2013-02-28 17:18:28 来自 PC 评论 举报