土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 线的问题

线的问题

发布于:2004-11-02 13:37:02 来自:电气工程/建筑智能化 10 1854 [复制转发]
综合布线中干线用大对数电缆或光缆,其他用5类UTP等
广播系统用RVS
CATV系统用SYV或SYWV
还有其他系统应该用什么线,具体这些系统用线有什么要求,哪位懂的请详细阐述一下,先谢谢了!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • a6a6a6
    a6a6a6 沙发
    你说的也对。其实我也没用过25对大对数做数据主干,我说的主要是主干用110配线架,而不用24口配线架。不过德特威勒(datawaler)的25对大对数就是将几根五类线外边再裹一层护套,夺理了。
    2004-11-09 20:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000

    引用原文如下:

    6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
    · 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

    规范规定5类线拨皮长度只能为1.3CM。你的26CM相差大多了。
    2004-11-08 18:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 地板
    回7楼,你每2层要多少个点?要6个交换机?按每个24口计算6*24=144个点。那为什么不用光缆还用铜缆。汗~~~~~~

    另一个24口交换机为1U高度,6个就是6U 1U=44.5mm 6U=267mm.请问5类线打线时候拨皮长度为多少?那么为了网络系统稳定你作为主干的大对数居然能拨皮出进27CM?HOHO~~~~。你拨那么长不怕破坏线缆的性能吗?即使能跑数据那么测试的时候能不能通过FLUKE测试5类或6类的标准类?别说验收的时候你从来不看测试结果的啊。连主干都达不到标准那么整个系统如何保证5类或6类设计标准。
    你的这个系统方案实在不敢恭维,或许为业主省钱方面想是好的。但是其性能呵呵不敢说。

    我本职做设计的,有空就来玩玩。
    2004-11-06 21:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • dinghongpei
    二楼兄弟说CATV应该用SYWV而不是SYV,其实是一回事,不过是国标和企标的叫法吧。其实还有叫SYDYC、SYDLY、SIOV等等呢。使用时最好再标一下厂家,顺便看一下厂家提供的性能数据就不会弄错了。呵呵。
    2004-11-06 00:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • a6a6a6
    a6a6a6 5楼
    举例:五层楼,主机房一个主干交换机、每层二级有六个交换机。不想把网络级数搞太多,所以就放大对数了。其时我主要想说的是如果竖井深度不够,可以用110型配线架端接信息点的网线。
    另外,请问一句,你的本职工作是什么,为什么发了那么多帖子,且好多贴子都长篇大论?
    2004-11-06 00:33:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.34 万条内容 · 249 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问:从分支器到用户的电视插座的线最多能拉多远呀。

选用SYWV-75-5的线,电平衰减。最多能有多远,才能不影响用户使用。我们这儿说是30米左右。。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10