引用原文如下:
6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
· 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
规范规定5类线拨皮长度只能为1.3CM。你的26CM相差大多了。
回复 举报
另一个24口交换机为1U高度,6个就是6U 1U=44.5mm 6U=267mm.请问5类线打线时候拨皮长度为多少?那么为了网络系统稳定你作为主干的大对数居然能拨皮出进27CM?HOHO~~~~。你拨那么长不怕破坏线缆的性能吗?即使能跑数据那么测试的时候能不能通过FLUKE测试5类或6类的标准类?别说验收的时候你从来不看测试结果的啊。连主干都达不到标准那么整个系统如何保证5类或6类设计标准。
你的这个系统方案实在不敢恭维,或许为业主省钱方面想是好的。但是其性能呵呵不敢说。
我本职做设计的,有空就来玩玩。
回复 举报
回复 举报
另外,请问一句,你的本职工作是什么,为什么发了那么多帖子,且好多贴子都长篇大论?