土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 问:从分支器到用户的电视插座的线最多能拉多远呀。

问:从分支器到用户的电视插座的线最多能拉多远呀。

发布于:2004-11-01 10:49:01 来自:电气工程/建筑智能化 10 2827 [复制转发]
选用SYWV-75-5的线,电平衰减。最多能有多远,才能不影响用户使用。

我们这儿说是30米左右。。


全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 飘泊的云
    飘泊的云 沙发
    今天问了有线台的总工。。

    能传多远得从分支器或分配器出来的电平算了 。如果不够,中间加放大器件。

    呵呵。。
    2004-11-05 14:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    最远端保证64±4dB是应该倒推回去的,问题是比如你算出有线必须以95dB进,但实际上有线只能给70dB放大器没那么大的增益怎么办?

    总要自己大致选一下型然后计算一下,当然可以不给人家的,起码人家调试不出来推委给设计院的时候你能拿出计算书跟人对质.
    2004-11-03 08:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飘泊的云
    飘泊的云 地板
    用户插座处的电平是一定的吧。倒推 不行么。。

    晕。。只要用户处的电平够了就行吧。不行,在总箱安装放大器,这些都是预留的,同有线电视台说过的。
    2004-11-02 14:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 4楼
    64±4dB这数据是标准要求,不能离异!
    2004-11-02 09:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 5楼
    你告诉我再多也没用。第一电平应该你自己计算,第二你没说初始电平说的再详细也无法算。第三你这个设计做的自己都没底日后让人家如何施工。那你留的管线又有何用?只画管线不做系统的平面图又用何用?连终端能不能达到64±4dB都不知道这样的图纸出去是不是要被电视台笑话?!你们弱电都这样设计的吗?!寒~~~~~~~。看来设计院做弱电设计是无出头之日了。
    2004-11-01 20:11:01

    回复 举报
    赞同0