1)曾经见过一楼梯,跨度3900,板厚为100,配筋二级14间距100,是施工原因造成的,施工单位要我进行验算,同时质检站还在进行试压,验算结果是挠度不够,承载力没有问题,试压结果也没有问题,只是楼梯板颤动,最后还是砸掉了,没有人敢担保.
2)还有一次就是楼梯板厚不足,配筋也不足,工程至今也没有出现问题.
3)还有阳台悬挑板,悬挑1500,板厚只做100厚,配筋足够,至今也没有出现阳台翻下或者裂缝.
出现上述的状况的原因有很多,概念不清还有马虎大意.
结构中有很多安全系数,荷载有分项系数,混凝土,钢筋都有安全系数.这些系数再乘系数,哈!可见我们的工程是很安全的.
举出上面所说的例子,就是想让大家说一下你们有没有做过配筋不足或者板厚不满足构造要求的,事后是怎么处理或者验算的.
全部回复(174 )
只看楼主 我来说两句-
nba-3000
沙发
2004-10-25 19:23:25
赞同0
加载更多suishou所说"安全系数"这个提法在设计中已被""这句话,可能是理解角度不同.可靠度是用概率衡量的一个标准,我贴中所说的安全系数指的是各种荷载的分项系数,是提高结构安全度的,它和可靠度是不同的两个概念.
回复 举报