洁净厂房火灾报警探测器如何选择
  • 天正电气
    天正电气 沙发
    应根据厂房工作
    性质具体情况具体分析,根据发生火灾时的燃烧情况和厂房高度选择.烟感,光感或
    溫感等.没有死规定.
    2004-10-09 23:01:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《火灾报警》表8.1.2:探测器的保护面积及半径

表中的前三列没有问题:1)屋顶坡度Φ的作用仅仅是对照建筑物吗?2)探测器的保护面积A是指屋顶的面积,还是折算到地面的面积?3)探测器的保护面积A及保护半径R并不是A=3.14R平方 的关系!那它们是什么关系?和屋顶坡度Φ有关系吗?4)对于大开间,均布(不考虑梁)的探测器,比如说:A=20,那它的保护半径r(与R区分),r=2.524。探测器匀布的话,应该按圆内切正方形计算。则探测器之间的距离是D=1.414r=1.414X2.524=3.569。不知正确吗?