土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 《火灾报警》表8.1.2:探测器的保护面积及半径

《火灾报警》表8.1.2:探测器的保护面积及半径

发布于:2004-10-09 12:59:09 来自:电气工程/防雷减灾 6 3412 [复制转发]
表中的前三列没有问题:
1)屋顶坡度Φ的作用仅仅是对照建筑物吗?
2)探测器的保护面积A是指屋顶的面积,还是折算到地面的面积?
3)探测器的保护面积A及保护半径R并不是A=3.14R平方 的关系!那它们是什么关系?和屋顶坡度Φ有关系吗?
4)对于大开间,均布(不考虑梁)的探测器,比如说:A=20,那它的保护半径r(与R区分),r=2.524。探测器匀布的话,应该按圆内切正方形计算。则探测器之间的距离是D=1.414r=1.414X2.524=3.569。不知正确吗?

请高手指点!!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    一、我只是说,半径跟面积不一致,并非是坡度造成的;
    二、重叠时,可以移动
    2004-10-10 12:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 板凳
    1. 对于坡度,我认为在同等条件下,坡度越大聚烟越快,所以保护面积越大,是
    应该这样理解,规范条文解释中有说明。
    2. 4.4x4.4的阵列:保护面积S=4.4X4.4=19.36<20
    保护半径R=4.4/(2的开方)=3.1<3.6
    怎么说不够呢?跟他理论去,呵呵。
    3. 关于圆内接正方形: 取R=3.6,则内接正方形边长为3.6X1.414=5.09,面积
    为25>20。你可以算算,所有的圆内接正方形面积均不满足。
    2004-10-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 地板

    回大鼻山兄:
    对于坡度,我认为在同等条件下,坡度越大聚烟越快,所以保护面积越大!
    对于您所说的:1、面积(注意,不一定就是圆的面积)跟半径须同时满足
    2、再以“画圆法”来确定最终的个数。 我实际也是做的,但是我还是有点困
    惑:
    A:实际画图时,一般是(尤其对车库等大开间)匀布,先确定两探测器之间的距
    离,完全阵列,遇到梁或风管,则酌情移动!比如说:A=20,R=3.6。探测器的
    圆是3600,排列可以按4.4X4.4阵列。对吗,可上次审图的为什么说我不够呢?
    B:按照上面的方法画出来的时候,有不少面积是被圆重复覆盖着的,那这样的话
    有的探测器还可以再移动吗(即使自己的圆移出来)?
    2004-10-10 10:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 4楼
    面积(注意,不一定就是圆的面积)跟半径须同时满足。具体操作中,以建
    筑总面积除以保护面积,得到探测器的初步的总数;再以“画圆法”来确定最
    终的个数。这样子处理,二者均得以满足。
    坡度不是影响因素。
    2004-10-09 22:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 5楼

    先回答第5条:我是在北京!
    第2条:举个例子,对于感烟探测器,S》80,(随着坡度的增加:Φ为0,15,
    30度),A变成了80,100,120。如果它是折算到地面的面积。我们反推每个探
    测器保护的屋顶处的面积,则为80,103.5,138.6。也就是说探测器的保护面积
    会随着安装角度的增大而增大。是吗?
    第4条:我不同意你的看法。我举例中的圆内切正方形面积肯定不大于20。
    2004-10-09 17:49:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防排烟风机应急电源时间的问题?

消防排烟风机采用EPS做备用电源,EPS备用时间最少应是多少时间?请指教.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10