土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防排烟风机应急电源时间的问题?

关于消防排烟风机应急电源时间的问题?

发布于:2004-10-09 12:53:09 来自:电气工程/防雷减灾 15 4915 [复制转发]
消防排烟风机采用EPS做备用电源,EPS备用时间最少应是多少时间?请指教.

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • dong_0520
    dong_0520 沙发

    同意。60分钟是要求的最小时间。
    2004-10-26 11:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • wuchun345
    wuchun345 板凳
    我还是不赞同用EPS去带动力负荷,尤其是动力负荷比较大的时候.为什么不用发电机呢?
    2004-10-26 11:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 地板
    国标无规定。
    而民规24。9。6条提到,排烟设备的应急时间应该大于1小时,且越长越好。
    当消防设备动力负荷容量较多、较大时,采用发电机更为经济、合理。
    2004-10-24 12:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • 欧零圈
    欧零圈 4楼
    有点倾向于楼上
    感觉只要烧不到280不能断
    2004-10-24 12:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • kdz741230
    kdz741230 5楼
    个人认为EPS供电时间应同建筑、结构墙体耐火极限一致。
    2004-10-24 09:08:24

    回复 举报
    赞同0