近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图

1184038599407.GIF

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    呵呵,更正一下楼上说的
    1.风量是新风2000加上室内回风1000,室内回风阀可以调大些
    2.室内我放的是VAISALA的高精度温湿度感应SENSOR。
    3.为什么实验室一定要负压,洁净室应该大部分是负压,除非你是研究特殊菌类和有污染的东东的
    4.冷水盘管后端的电加热段主要作用是进行温度微调,转轮上的电加热是楼上说的那样
    2007-08-07 15:33:07