土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 针对房间低湿度使用转轮除湿的方案介绍(供大家学习)

针对房间低湿度使用转轮除湿的方案介绍(供大家学习)

发布于:2007-07-10 11:36:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 39 27065 [复制转发]
近来刚做了个低湿度实验室,要求温度21+-1度,湿度40+-%,昨天刚调试好,看坛子里有很多人对低湿处理讨论很多,我这里发个这次采用蒙特转轮除湿的方案(以下方案说明,大家不要随意转载,仅供大家来这里学习之用)
1.空气处理流程如下图

1184038599407.GIF

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    laiqingwen 发表于 2007-10-13 15:47 各状态点参数:E段为什么不处理到12、95%呢?F段怎么出来了34、4.85%这个参数?转轮升温这么厉害?
    2014-05-28 22:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 板凳
    laiqingwen 发表于 2007-10-13 15:46 在行业内,40%的湿度谈不上低湿,我不知道该方案为什么要选16000m3/h ,53次的换气的确有些浪费!我现在传个 …你方案用的是直膨机,可以采用7°水?7°水冬天会不会把前表冷冻掉?
    2014-05-28 21:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • liao034061
    liao034061 地板
    学习了!好
    2014-05-28 19:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • zxwzxw_408
    zxwzxw_408 4楼
    狂补一下除湿知识 谢谢了
    2013-09-26 13:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • xugongbo800
    无锡博靓特空气处理设备有限公司(原无锡市胡埭除湿设备密封件厂)是一家专业生产转轮除湿机、冷冻除湿机、全热交换器、滤清器及净化空调机组的明星企业。公司拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。我司是同行业中率先依靠自身实力一次通过 ISO9001:2000 认证的企业。
    目前公司产品齐全,形成转轮除湿机 BLT 基本型、 BLT(F/L) 恒温恒湿型与 DRD 低露点专用型、带节能设备型等四大系列;全显转轮热交换器系列;新风换气机系列;同时还大量生产高效滤清器及专用恒温恒湿空调机组。系列产品已被广泛应用适用于食品、制药、纺织、化纤、电子、玻璃、造船、化工、橡胶、锂电池生产等各行各业。用户遍及全国,旺旺 ( 大旺 ) 食品、天津顶津(康师傅)、美资爱芬食品(德芙巧克力)、太极集团、丽珠集团、海王集团、华瑞制药、扬子江药业集团、华北制药、洛阳玻璃集团、许昌汽车玻璃总厂、上海双钱载重(橡胶)集团、太原双喜轮胎、杭州朝阳轮胎、邯郸钢铁集团、邯郸光导重工、车王电子、信邦电子、成都顿威金属锂制品有限公司、中海油 & 惠生重工、浙江五洲造船、韩通船舶重工、亚华船舶重工等一大批各行业龙头企业的客户群。 本厂必将以最佳的产品质量、最优的服务、最专业的技术支持与各厂家真诚合作、共创美好未来。

    无锡博靓特空气处理设备有限公司
    地址:无锡市滨湖区胡埭工业园 邮编:214161
    联系人:徐贡波
    电话:0510-85582780 15949203673
    传真:0510-85580150
    网址: www.BLT800.com
    2009-02-11 15:37:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 324 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统的问题?

水冷冷水机组风冷冷水机组水冷冷风机组风冷冷风机组螺杆机管道机恒温恒湿机风机盘管组合式空气处理机中效加压风柜冷却塔水泵我刚接触这个专业,请大家帮我解释一下这些设备 的功能和工作原理!以及相应的配置。或者哪里有这方面的资料也可以告诉我,谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10